Hệ thống báo cháy được bảo quản trong hộp tủ báo cháy. Khi tiến hành quy tình bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy (pccc) thực hiện các bước sau:
Mở tủ điều khiển
Cắt nguồn điện cung cấp cho tủ điều khiển để đảm bảo an toàn cho người kiểm tra.
Kiểm tra nghe tiếng Bíp trong tủ điều khiển.
Đo kiểm tra thử công suất ắcquy phải cung cấp ít nhất 15 phút.
Kết nối nguồn AC lại cho tủ điều khiển PCCC
Kiểm tra ghi lại thông số áp suất hiển thị trên đồng hồ. Áp suất tiêu chuẩn là xấp xỉ 24
Tháo van kích hoạt trước khi kiểm tra thiết bị để đảm bảo hệ thống không không bị xả khí ra ngoài. Khi mở, mở an ra khỏi đầu nối van điện từ kích hoạt, ra khỏi bình. Chú ý đảm bảo an toàn khi mở, tháo rời khỏi vị trí đấu nối trước khi tiến hành.
Sử dụng thiết bị để tạo khói vào trong đầu cảm biến thứ nhất. Cảm beiens sẽ xuất hiện hai đèn màu đỏ trên cảm biến và đèn nhấp nháy trong tủ điều khiển có hoặc không có.
Đảm bảo đền báo và chuông trong tủ điều khiển vẫn hoạt động ổn định, không bị tắt. Kiểm tra bằng cách kích hoạt đầu báo nhiệt thứ hai và kiểm tra đèn báo và chuông trong tủ điều khiển còn hay bị tắt.
Kiểm tra bao lâu thì đèn sáng nhấp nháy bên ngoài kèm với chuông được kích hoạt từ khi đầu báo khói và nhiệt được kích hoạt.
Bảo trì hệ thống chữa cháy vách tường, đường ống…
nhà thầu thi công pccc
Sử dụng hệ thống phòng cháy chữa cháy (pccc) là sự cần thiết, thiết yếu nhất đối với mọi công trình. Cụ thể mang lại những lợi ích sau:
Phòng chống cháy nổ: Nếu không có hệ thống báo cháy tại nơi sinh sống thì không thể biết để phòng tránh được. Những sự cố về hỏa hoạn gây thiệt hại rất nghiêm trọng. Ngược lại công ty lắp đặt hệ thống pccc uy tín sẽ lắp hệ thống nhận biết dấu hiệu cháy nổ để đưa ra phương án tối ưu nhất.
thi công lắp đặt hệ thống pccc
Hệ thống báo cháy được bảo quản trong hộp tủ báo cháy. Khi tiến hành quy tình bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy (pccc) thực hiện các bước sau:
Mở tủ điều khiển
Cắt nguồn điện cung cấp cho tủ điều khiển để đảm bảo an toàn cho người kiểm tra.
Kiểm tra nghe tiếng Bíp trong tủ điều khiển.
Đo kiểm tra thử công suất ắcquy phải cung cấp ít nhất 15 phút.
Kết nối nguồn AC lại cho tủ điều khiển PCCC
Kiểm tra ghi lại thông số áp suất hiển thị trên đồng hồ. Áp suất tiêu chuẩn là xấp xỉ 24
Tháo van kích hoạt trước khi kiểm tra thiết bị để đảm bảo hệ thống không không bị xả khí ra ngoài. Khi mở, mở an ra khỏi đầu nối van điện từ kích hoạt, ra khỏi bình. Chú ý đảm bảo an toàn khi mở, tháo rời khỏi vị trí đấu nối trước khi tiến hành.
Sử dụng thiết bị để tạo khói vào trong đầu cảm biến thứ nhất. Cảm beiens sẽ xuất hiện hai đèn màu đỏ trên cảm biến và đèn nhấp nháy trong tủ điều khiển có hoặc không có.
Đảm bảo đền báo và chuông trong tủ điều khiển vẫn hoạt động ổn định, không bị tắt. Kiểm tra bằng cách kích hoạt đầu báo nhiệt thứ hai và kiểm tra đèn báo và chuông trong tủ điều khiển còn hay bị tắt.
Kiểm tra bao lâu thì đèn sáng nhấp nháy bên ngoài kèm với chuông được kích hoạt từ khi đầu báo khói và nhiệt được kích hoạt.
Bảo trì hệ thống chữa cháy vách tường, đường ống…
công ty lắp đặt hệ thống pccc
CÔNG TY TNHH E&C THÁI BÌNH DƯƠNG
Văn Phòng Hà Nội: Số 20 Lô 11A Trung Yên 3, Trung Hòa, Cầu Giấy
Hotline: 0399891114
Email:
ec.thaibinhduong@gmail.com