Quy trình bảo trì – kiểm tra hệ thống :
- KIỂM TRA HỆ THỐNG CHỮA CHÁY
1. Kiểm tra tủ điều khiển bơm chữa cháy:
– Kiểm tra đèn báo pha: Để Test xem nguồn 3 pha vào có bị mất pha không.
– Đèn báo quá tải: Để Test xem máy bơm có bị quá nhiệt hay quá tải không.
– Kiểm tra đồng hồ Volt, Ampe: Xem giá trị điện áp nguồn vào có đủ không.
– Kiểm tra chế độ hoạt động của tủ (luôn ở chế độ Auto).
– Kiểm tra CB tổng, CB điều khiển máy bơm: Xem các CB có sự cố khác thường không, CB luôn ở trạng thái ON.
– Rơle trung gian, delay timer: Test xem các tiếp điểm có đóng ngắt tốt không.
– Kiểm tra bộ sạc bình tự động: Giá trị điện áp AC vào và nguồn DC ra bình.
2. Kiểm tra máy bơm chữa cháy:
– Máy bơm điện, máy bơm bù áp: Có bị quá nhiệt không, tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, kiểm tra xem máy có bị rò điện không.
– Máy bơm dầu Diezen:
+ Có bị quá nhiệt không, tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, kiểm tra xem máy có bị rò điện không.
+ Kiểm tra tình trạng rò rỉ dầu nhớt của máy.
+ Kiểm tra bình đề: Volt bình, mực nước bình, các cọc tiếp xúc, tình trạng rò rỉ của bình.
– Kiểm tra các đường ống cứu hỏa chính dẫn lên các tầng:
+ Kiểm tra các van khóa đường ống dẫn nước chính cấp cho các tầng.
+ Kiểm tra các đường ống chính cấp nước cho các tầng có bị rò rỉ không.
+ Kiểm tra đồng hồ đo áp lực nước.
+ Kiểm tra hệ thống các vòi phun nước cứu hỏa ở các tầng.
3. Bảo dưỡng, vệ sinh bảo trì hộp chữa cháy và bình chữa cháy
– Vệ sinh hộp chữa cháy và bình chữa cháy trong các phòng bằng dẻ lau và cồn.
– Kiểm tra áp suất bình chữa cháy.
Tư vấn thiết kế hệ thống pccc
Hiện nay, tất cả các đơn vị thiết kế, thi công PCCC uy tín đều thực hiện bước này nhanh, chính xác.
Các chi phí phát sinh khác
Dù ít hay nhiều, sẽ có các khoản phát sinh trong quá trình thi công. Vì vậy, bạn cũng cần chuẩn bị một khoản phí dự phòng cho trường hợp này. Việc lập kế hoạch sẽ hạn chế được phần nào các khoản phát sinh mà bạn không thể kiểm soát.
Trên đây là tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá và sự thay đổi về giá thiết kế, thi công hệ thống PCCC. Tham khảo và nắm rõ được các vấn đề này sẽ giúp bạn dễ dàng làm việc với đơn vị thi công.
Chi phí lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
Nguyên Lý Chữa Cháy
Tùy theo loại bọt, foam có thể chữa cháy bằng nhiều cách:
Hoặc là dùng bọt foam phủ trùm lên trên bề mặt chất cháy một lớp bọt dày, dập tắt ngọn lửa và cách ly nhiên liệu không cho tiếp tục tiếp xúc với không khí, hoặc là làm lạnh nhiên liệu bằng lượng nước có chứa trong bọt, hoặc là trùm phủ không cho chất lỏng (nhiên liệu) bốc hơi và hòa trộn vào không khí.